Если нуля в розетке нет а есть две фазы тоесть одна фаза на два канала, то электро приборы бы не работали, поскольку нету нуля.
Но тут есть нюанс о котором сказали. Система у нас на низком напряжении - звезда с глухозаземленной нейтралью. Нейтраль, как правило, хорошо заземлена на ТП. Но во в доме заземление должно быть повторено. Часто оно отгнивает или имеет плохой контакт, например, из-за появления коррозии той же весной из-за воды. Тогда глухозаземленная нейтраль, дай Бог тянет только на звание эффективно заземленной (используется только заземление на ТП). Если ТП весьма далеко находится, а нейтраль 50% сечения основного проводника, или ее нет вовсе (3 жилы кабеля + оболочка в качестве нейтрали, где фактор наличия муфт и качества соединения оболочки через них, но в любом случае там уже припаян проводник меньшего сечения). А на воздушках 0,4 кВ, вообще, как Бог на душу положит. В общем, тогда появляется, т.н. напряжение смещения нейтрали. Треугольник линейных напряжений остается неизменным - это его плюс, а вот фазные напряжения распределяются внутри него несимметрично - где нагрузка выше, на той фазе напряжение ниже и, наоборот. Прикольно, что 1 фазу в такой системе можно и замкнуть без сильных послеждствий, там ток будет не большой, а напряжение практически сравняется с нулем, а вот на 2 оставшихся фазах напряжение станет практически линейным (380 В).
Но ты прав, если фаза (одна и та же) продублировалась (пробили гвоздем), то индикатор будет показывать в обоих гнездах, но нагрузка работать не будет, ибо нет разности потенциалов между одноименной фазой. Вольтметр также покажет 0.
В выше приведенном случае нарушения нейтрали нагрузка будет работать неадекватно - или она попросту сгорит, если высокое напряжение, или будет работать с перебоями, например, лампы будут гореть тускло. Но. если нагрузка примерно симметрична, то можно не заметить этого. Хотя, например, в деревнях это часто бывает сия картина, а т.к. линии длинные, многое нивелируется, ибо такие токи не развиваются. даже в режиме КЗ линии могут работать очень долго там.
Но, все же, если поразмыслить, в случае надежного заземления нейтрали, напряжения на ней возникнуть не может, уж тем более, не будут гореть лампы от нее.
В случае сверления... даже, если обрыв нейтрали и на нейтраль попадает фаза, то фаза та же.
Но! Тут надо быть точно уверенным, что нет других фаз!!! Если есть, то картина совершенно иная.
Скорее всего плохо заземлена нейтраль. Все-таки весна, вода потекла...
По поводу ламп-контролек. Нельзя использовать 1 лампу. 2 одинаковых лампы (желательно на 40 Вт, т.е. не мощные) соединить последовательно, тогда их рабочее напряжение 440-460 В и можно не бояться присоединять на линейное напряжение, а от фазного они не сгорят 101% При ошибочном подключении контрольки из 1 лампы к линейному напряжению (380 В) будет бабах.
Можно сделать немного хитро. Смотря, как это можно произвести безопасно. Т.е., надо подключить к розетке нагрузку, ту же контрольку и потом индикатором проверить, где фаза. Если отвертка опять покажет на обоих, то дело совсем плохо.
Напряжение зажигания лампы на отвертке-индикатора - не более 90 В. Она кажет и ток утечки и заряд на кабеле (бывает отключишь кабель, а индикатор кажет, что он под напряжением - а это емкость с соседних кабелей).
Так что, думаю, плохо заземлена нейтраль - надо проводить ревизию.
Сообщение отредактировал REYNOR: 31 March 2015 - 20:20